-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich hab folgendes seltsames Verhalten:
Kleine Schrittkette:
S1: Interlock: Immer false
S2: Aktion
-> Springe zu S1
Trotz des Interlocks in S1 welcher immer false ist, springt die Schrittkette in S2.
Eigentlich erwarte ich, dass die SK in S1 stehen bleibt weil der Interlock nicht TRUE ist.
Ich setze mir bei Interlock oder SV-Fehlern einen Fehlermerker und halte so die SK an (RT_Data.Mop.Halt) -> dann bleibt die SK aber auch erst im nächsten Schritt S2 stehen. Und die ProDiag Diagnose ist dementsprechend nichtsagend.
Ziel:
SK soll in dem Schritt in welchem Interlock false ist stehen bleiben -> bis Interlock TRUE und quittiert.
TIA V18
S7 Graph V6.0
ich hab folgendes seltsames Verhalten:
Kleine Schrittkette:
S1: Interlock: Immer false
S2: Aktion
-> Springe zu S1
Trotz des Interlocks in S1 welcher immer false ist, springt die Schrittkette in S2.
Eigentlich erwarte ich, dass die SK in S1 stehen bleibt weil der Interlock nicht TRUE ist.
Ich setze mir bei Interlock oder SV-Fehlern einen Fehlermerker und halte so die SK an (RT_Data.Mop.Halt) -> dann bleibt die SK aber auch erst im nächsten Schritt S2 stehen. Und die ProDiag Diagnose ist dementsprechend nichtsagend.
Ziel:
SK soll in dem Schritt in welchem Interlock false ist stehen bleiben -> bis Interlock TRUE und quittiert.
TIA V18
S7 Graph V6.0