-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
bei Step7 v5.4 in Verbindung mit WinCC flexible wurde bei der Detaildiagnose das fehlende Bit zum Zeitpunkt der Interlock-Störung angezeigt. Es war sogar möglich im Meldearchiv nachträglich die Detaildiagnose eines Interlock und Supervision-Fehlers anzuzeigen.
Dies bekomme ich seit TIA (akt. mit V17) nicht mehr hin.
Folgendes Szenario:
In einem Schritt sind drei Eingänge als Interlock programmiert. Fehlt z.B. der dritte Eingang nur kurz, bleibt die SK mit Störung stehen. Wenn ich nun auf die S7-Graph-Diagnose gehe sehe ich nicht mehr welcher Eingang den Fehler verursacht hat.
Ich hab auch schon einen Support Request erstellt, aber die konnten mit leider auch nicht helfen...
bei Step7 v5.4 in Verbindung mit WinCC flexible wurde bei der Detaildiagnose das fehlende Bit zum Zeitpunkt der Interlock-Störung angezeigt. Es war sogar möglich im Meldearchiv nachträglich die Detaildiagnose eines Interlock und Supervision-Fehlers anzuzeigen.
Dies bekomme ich seit TIA (akt. mit V17) nicht mehr hin.
Folgendes Szenario:
In einem Schritt sind drei Eingänge als Interlock programmiert. Fehlt z.B. der dritte Eingang nur kurz, bleibt die SK mit Störung stehen. Wenn ich nun auf die S7-Graph-Diagnose gehe sehe ich nicht mehr welcher Eingang den Fehler verursacht hat.
Ich hab auch schon einen Support Request erstellt, aber die konnten mit leider auch nicht helfen...