IO-Device fällt aus

Ein Überwachungszeit ist überschritten. Welche soll das sein ?

Wie und wo können diese Zeiten eingestellt werden?
Die Zeiten werden in STEP 7 des TIA Portals eingestellt:
  1. Ansprechüberwachungszeit: 192 ms (= 6 x 32 ms)
  2. Aktualisierungszeit: 32 ms
  3. Akzeptierte Aktualisierungszyklen ohne IO-Daten: 6
1713420344003.png
Quelle: Siemens FAQ: Wie ist bei PROFINET IO über WLAN die Aktualisierungszeit und F-Überwachungszeit im TIA Portal einzustellen?

In Classic stellt man es an folgender Stelle ein:
Siemens FAQ: Wie ist bei PROFINET IO über WLAN die Aktualisierungszeit und F-Überwachungszeit in STEP 7 V5.x einzustellen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist das Device in der Netzwerkübersicht (online) nicht mit Schraubenschlüssel markiert?
Hast du den Baustein DeviceStates in deinem Programm?

Sorry, erst nach Michaels Antwort bemerkt, dass du die Zeiten meinst.
 
Zurück
Oben